以下是引用jacky_andy在2021-03-27 13:52:23的发言 >5楼

关于IO报文。

你配置标准报文1 (2/2PZD)那么每一台驱动,它就占用了两个字长的I和两个字长的O;你配置6/6PZD,那么每一台驱动,它就占用了六个字长的I和六个字长的O!你控制十台,就是60个字长的IO映像区被占用。1200一共就那么多IO映像区(本体的,侧面添加的模块也是一起配置的!)

////////////////////////////////////////

在通讯数据量不大的情况下,通讯的长度对于刷新时间来说影响微乎其微。 2个字节和60个字节的传输差别肯定在1ms以内,所以这个影响应该忽略不计。


1500过程映像区和地址区的大小是一样的,

1200应该也是一样的,因为在硬件配置中,也没有找到设置外设的地方。

1200不管是不能配置侧面模块的1211,还是具有很大存储器的1217,它们的CU处理器是一样的,CPU的处理速度是一样的。它们的IO映像区都是1024字节(包括了本体的,模块的,远程的;数字模拟的、报文中的分布式IO)这是有限制的。你用短报文和用长报文占用的数量不同。


IO映像区的IO不是真实的IO,它是由IO芯片来刷新它们。你的PLC程序周期的开始,会读写这个区一次,就一次!主循环执行完毕,下一次的开始再读写一次!在其中,IO芯片可能刷新了好多次IO映像区。你主程序没有更新的Q,它照样会将原值发送到IO设备。