目前就是需要读一个变频器的扭矩设定值,写另外一个电机的扭矩限幅值。
比较纠结的是我想直接使用西门子的标准报文1对应的标准功能块FB285,如果使用报文353的时候,就使用不了FB285了,类似FB285的还得自己编程。
想着有没有可能使用报文1,再通过附加报文352的方式直接进行读写操作。
这样我既可以使用FB285,又可以周期性的读写参数了
不可能用标准报文1又附加用报文352!它们冲突了。也不允许你这样用的。
看来是真不清楚PN/IO的报文通讯呀!
要是我们,就用自由报文999了。完全按需要自己BiCo需要的控制链路。
PZD数量2或4或6或8,完全根据需要自己定。
这是我早年写的:连载三中有BiCo方法