回复:如何快读的读写G120的参数

已锁定

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2021-03-27 15:16:29

5楼

展开查看
以下是引用jacky_andy在2021-03-27 11:34:55的发言 >3楼

目前就是需要读一个变频器的扭矩设定值,写另外一个电机的扭矩限幅值。


比较纠结的是我想直接使用西门子的标准报文1对应的标准功能块FB285,如果使用报文353的时候,就使用不了FB285了,类似FB285的还得自己编程。

想着有没有可能使用报文1,再通过附加报文352的方式直接进行读写操作。

这样我既可以使用FB285,又可以周期性的读写参数了

以下是引用yming在2021-03-27 11:16:53的发言 >2楼:你得说说,你都要读...

引用2楼详细内容:

你得说说,你都要读那些参数?

用报文352 6/6PZD,通常你要驱动状态都全了。


不可能用标准报文1又附加用报文352!它们冲突了。也不允许你这样用的。

看来是真不清楚PN/IO的报文通讯呀!

要是我们,就用自由报文999了。完全按需要自己BiCo需要的控制链路。

PZD数量2或4或6或8,完全根据需要自己定。


这是我早年写的:连载三中有BiCo方法

使用1200控制G系列运行


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?