以下是引用RENHQ在2021-07-20 11:40:38的发言 >2楼

这个需要在一个网段的,能ping通的

不需要输入IP地址,就能搜到的

也有很多远程调试的工具模块,都直接能搜到的


搜不到,让你手动输入IP地址,也是连不上

过了路由,肯定不在一个网段了。

ping通是没问题的,不然就根本连不上了。

问题是step 7 TIA的搜索功能不能跨路由,运行的网络层不一样,没办法。

在STEP7 经典版中,虽然搜索不到,但是上载时可以直接输入IP地址,上传没问题。

但是STEP7 TIA 不支持输入IP地址,只能上传搜索到的,就无奈了。

搜了半天,想到2种方法,又都无法实现。一个是“非指定的CPU”,但是这个cpu也不能设定IP地址。另一个思路是所谓的“临时IP”,查了半天好像这个临时IP只能系统设定,不能手动设定。

我只安装了博图 V15.1,没有V16和V17。是不是到V17上传时也不支持下载时支持的通过输入IP地址搜索CPU?