S7-400 profibus dp通讯故障案例

已锁定

在学习的路上

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:侠客

注册时间:2021-11-08

黄金 黄金 如何晋级?

S7-400 profibus dp通讯故障案例

1498

29

2022-06-15 16:09:09

起因,6月初通讯故障,检查更换两个dp通讯接头,复位后正常 6月9号检修,技术员更换cpu重新下载备份程序,13号开机,开到一半张力问题不能上卷,继而发生通讯故障,全线60多个s120/150全部跳停
1-?然后再次更换,检查所有dp接头,复位后故障依旧无法消除
2- 重新断电下载程序,检查所有变频器
3-测量接地电阻0.147左右,最高0.325属正常范围
4-cpu故障诊断缓存区未同步时间,故障一大片无参考意义
5-通讯终端电阻检查
停机48小时无法解决,厂里报外协计划请西门子李*然,李工13日凌晨到达
6- 使用profitrace检测通讯站点,电压均为5v左右波动,未发现问题
7-重新做新的通讯电缆和接头,开起来隔4小时还是跳停,故障说明SLM groud fault,接地电阻测试仪为274千欧复位后开启。
8-传输100米波特率设置1.5mb,检查正常,中间SLM风机电容烧掉更换后,开几小时全线跳停。
9-现在更换cu320暂时开起来了。观察中问题点还未找到 10-全部更换dp线,dp接头,还有几个cu320,,统一剥线,接线,压屏蔽层标准,处理整流柜接地电阻低问题后,通讯6-16恢复至今正常。以上仅供参考。标准








S7-400 profibus dp通讯故障案例 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54040条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。