西门子工业支持中心,以专业共创价值!
登录后可享:
还没有账号?
登录后可查看消息记录
登录后可查看收藏记录
登录后可查看历史记录
热搜词:1847工业学习平台选型以太网通信
西门子官方商城
扫码分享好友 任选多种好礼
起因,6月初通讯故障,检查更换两个dp通讯接头,复位后正常 6月9号检修,技术员更换cpu重新下载备份程序,13号开机,开到一半张力问题不能上卷,继而发生通讯故障,全线60多个s120/150全部跳停1-?然后再次更换,检查所有dp接头,复位后故障依旧无法消除2- 重新断电下载程序,检查所有变频器 3-测量接地电阻0.147左右,最高0.325属正常范围4-cpu故障诊断缓存区未同步时间,故障一大片无参考意义5-通讯终端电阻检查停机48小时无法解决,厂里报外协计划请西门子李*然,李工13日凌晨到达6- 使用profitrace检测通讯站点,电压均为5v左右波动,未发现问题 7-重新做新的通讯电缆和接头,开起来隔4小时还是跳停,故障说明SLM groud fault,接地电阻测试仪为274千欧复位后开启。 8-传输100米波特率设置1.5mb,检查正常,中间SLM风机电容烧掉更换后,开几小时全线跳停。 9-现在更换cu320暂时开起来了。观察中问题点还未找到 10-全部更换dp线,dp接头,还有几个cu320,,统一剥线,接线,压屏蔽层标准,处理整流柜接地电阻低问题后,通讯6-16恢复至今正常。以上仅供参考。标准
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1766104&b_id=4&s_id=0&num=0&myreply=0&pno=0&af=0&c_floor=&GoWeb=0
故障诊断报文不是无意义,而是解读现象与报文的关联有难度。
还是要从报文、设备与工艺原理入手。
在这里又看到了,好的。到这里可以讨论了。
你描述的我在找答案那边看过,我判断是通讯干扰原因引起的故障,此类故障排除起来非常耗精力。
建议有一个经验足的同行带着排障,不然,盲目处理不仅不会有效排除问题,还会制造出新的问题。
你先从近期是否有设备改造方面入手排障,技术员到底下载那些具体的内容?这些都是排障的主要参考方向。
哦,对了,一直没有声明,诊断信息是非常重要的信息!有助于你分析故障的根源问题。
如果目前确实无计可施,那么,你试试降低一个等级的通讯频率是否可行,你处的设备系统对通讯的响应要求高?如果不是很高,可以试试这个方法。
设备使用多少年份?如果设备是老设备,建议将所有的DP插头的终端电阻开关焊死,即不需要开关的切换功能,直接焊死触点是完全排除此开关触点引起的接触性问题。
看过你的图片,这个电磁干扰原因为什么我说大?是你那边没有安装规范!一个中继器随便用扎带绑着也在使用?要知道中继器模块外壳的金属部分是需要接地(连接接地的电气导轨)处理的,估计你这样的情况还可能相当多。每次看到dp通讯故障,我都会由衷的一激灵。也知道要排除故障非常消耗精力。
你处的等电位连接情况又的怎么样?类似的问题,如果前期没有严格的安装规范,后期维保人员是非常痛苦的。
-传输100米波特率设置1.5mb,
//////////////////////////////////
3个扩展DP 网络。
是三个DP网络都报故障嘛,还是某一个网络频繁报警。
所有S120 与PLC 是集中在一起,还是分开的,看你说的100米应该是集中在一起的。
那么可以肯定应该是干扰了, 请考虑是否公共地,其次 有没有电缆破皮以及 线路被水浸泡
(我这边就是在分布在两个配电房,距离大概200米,中间的DP 线由于时间长了,下雨被浸泡在水中,频率通讯故障,一组DP 挂传动,一组挂ET200 HMI)
最后说方案吧,第一 适当降低通讯速率 (如果工艺生产允许)500KB
其次增加 485中继器吧。
如果速率降低且增加了中继,还是通讯故障,那么你的网络布线 绝对存在硬故障。
使用profitrace检测通讯站点,电压均为5v左右波动,未发现问题 ,我从来没有用过这个。基本不靠谱的。你运气好捕捉到。
我都怀疑是否在生产时,你其它地方在作业,例如电焊,把地线搭接到你的生产线地线上了,只有强干扰才会造成。
我还遇到比你这个更恶心的, 挂的时M440 和6SE70(老旧的镀锌生产线). 不运行(仅仅建立张力),啥都没事,一运行,不知道1小时,还是一天就抱通讯故障,这条网络上的乱报警,最后增加一个CP443-5 ,目的,把设备分段挂接在不同网络上,看哪段有问题。发现是 M440 通讯板,是插针式的,这个通讯板太娇贵,很容易坏。
所有把M440单独挂在一个网络中,才解决问题。
而我说的第一个 下雨被浸泡在水中, 更离谱,天气晴,没有通讯故障,一下雨,水沟抽水后还好点,就是刚开始下的时候,频率报警,所以我把DP 线不放在电缆沟走墙壁上的钢结构,在增加中继。俩月了到现在,都OK.
说了这么多,问题在哪里,就是开始图省事,省钱,不按照规矩来,(出来混迟早要还的,我给老板说的话)。 你都能停48个小时,也把西门子专家叫来,钱都掏了,一定要一次性到位,最好从新布线,通讯线没有多少。
传动系统采用pcs7系统,使用cfc语言,开机才不到三年,并未做出改造,
//////////////////////////////////////////////////////////////
这个跟你的硬件通讯不搭嘎的,用PCS7 是因为 可以将STEP7 与WINCC 完美的结合 且比单独用STEP +WINCC 强大很多。最后用CFC 是要比LAD ,STL 爽很多。
PCS7 CFC+starter (DCC 也是用CFC 编程的) 就是你这条线调试的点
其次不明白,为啥不用CU PN 组态成PROFINET IO
直接旁路掉DP 通讯后期的维护,如果是分布式的,现场用光纤转以太网,在一个配电房内,就只增加几个交换机的问题。其次CU320 DP 与PN 价格差不多。其它电机模式是一样的。
公司对设备要求还是比较高的,调试安装都是上海西门子厂家过来,听说当时压了价,还有最近福建阴雨连绵,虽然配备两台除湿器,可能还是有影响。
没有降低通讯速率,更换几个分段点的CU320,重新领bus线接线和DP头,解决整流柜频繁跳停接地电阻274千欧问题,后拆开风机,线路短接,接地电阻提高到3.5兆欧,开机24小时无通讯问题
这个信息是楼上大佬想了解的,至于你提的这个用CU PN 组态成PROFINET IO
直接旁路掉DP 通讯,项目我并没有参与,具体要找公司当时的项目部跟西门子那边如何协商的
从楼主上的图片发现一些问题:
1、RS485中继器上A1/B1和A2/B2屏蔽层无压接,外皮参差不齐;S120柜体内DP线缆走向凌乱,可以看出整体DP网线布线不规范,干扰引起DP通讯故障将避免不了;
2、楼主系统硬件组态3个扩展DP网络,报通讯故障时是三路都报,还是其中一两路报,在硬件诊断中可以看到,分别对待处理;
将编程器的系统时钟更改到当前时间,硬件在线后,PLC>系统时钟,选择应用本地时钟(即编程器的时钟),报文不就能同步了吗。
更换几个分段点的CU320,
////////////////////////////////
西门子给你们推销产品嘛? 依据是什么 ? CU DP口不好了? 没有这样赚钱的,第一 你更换了部分总线和断点DP头,其次,增加了放大器, 最后换了CU , 换下了的估计也报废,因为通讯口很难修理,除非拆件维修。
再次声明,你这样估计治标不治本,还是从走线考虑(从新制作接地和布线),为何开始调试不用RS485,现在必须用,还要换那么多东西。
不到三年啊,磨合期基本刚过,还说要求高,你这个标准西门子定的吗? 估计机械设备和液压系统标准高吧, 电气说真的,永远不是生产线的大头。 但永远最容易被忽视,因为机械设备肉眼很容易观察到,但电气是最不容易捕捉的,
我为了验证问题的根源,有时候做很测试程序,最后发现是线路松了,按钮触点接触不好了,你想想,一个系统当正常生产了,从系统软件上几乎不存在过多问题,无非自动化程度以及故障反馈和自处理能力的强弱,反而最容易忽视硬件。
我这个轧机用的小日本(人不行东西可以)的TEMIC 主传动,从开始交付生产到现在,柜门都没打开过,除了电机保养和水冷维护,买了很多备件,放了起码2014(进厂时间)-2022。为啥呢,从开始安装到调试,我全程跟着,单独配电房,空调+加湿器(设备本身水冷),每周除尘大扫除,一般人觉得可笑吧。但就是这样坚持做着。
分享
收藏
有帮助
1. 文件大小:上传文件的大小请限制在1M以内。
2. 文件格式:请不要上传.exe文件,系统支持的格式有:.jpg, .jpeg, .pdf, .gif, .zip, .rar, .doc,.docx, .xls,.xlsx, .ppt, .mp3, .wma, .wmv .asf, .avi, .bmp, .png, .txt, .7z
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
短信登录
登录