说实话,这么做的原因无非两个:

1,设计选型的时候没选好,电机或者逆变功率小了或者型号不对。

2,软件没做好。

我们也是重型提升负载,电机吊着50吨以上的负载,0速悬空10分钟都轻轻松松!

我大概猜测一下楼主的需求

1,要求动作要块。

2,在快的同时还不能下溜,现在大概率是会下溜的。

那么解决方法其实很简单。

1,电机冷启动的时候,由于需要励磁,这个时候大概率快不了,因为励磁时间取决于电机的功率和逆变的最大电流,励磁时间需要几百毫秒深圳一两秒,这个时间无论如你快不了。

2,既然电机冷启动慢,那就尽量避免电机进入不工作的状态

3,打卡关闭刹车会严重影响效率。既然刹车效率很低,那么尽量减小刹车关闭的次数。比如点动后刹车不关闭,让负载悬空三五秒,下次再点动的效率是无敌的。