以下是引用Zane在2024-05-10 21:58:30的发言 >11楼:这个程序,6 个按钮是有优先级差别的, 此外,使用计数器也不妥,应该是每个接通事件评估实时输出点的数量
以下是引用zhangli0在2024-05-10 15:22:05的发言 >10楼:程序开始:int变量co...

引用10楼详细内容:

程序开始:int变量count=0;

如果I1等于1且count<3,则q1置位,count=count+1

如果I2等于1且count<3,则q2置位,count=count+1

如果I3等于1且count<3,则q3置位,count=count+1

如果I4等于1且count<3,则q4置位,count=count+1

如果I5等于1且count<3,则q5置位,count=count+1

如果I6等于1且count<3,则q6置位,count=count+1

如果q1置位,count=count+1

如果q2置位,count=count+1

如果q3置位,count=count+1

如果q4置位,count=count+1

如果q5置位,count=count+1

如果q6置位,count=count+1

点复位则复位q点。



优先级一定会存在,但编号靠前优先是不恰当的,应该是先按启动键的优先。

每个接通事件评估实时输出点数量,是个不错的方法,就是得写个子程序,难度稍高;可以维护一个FIFO表,表长为3,表值为指针偏移量,停机时复制到一个临时表。这个方式直接可以实现N个输出中取2到百个。