恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-05-11 17:47:14
3楼
没看懂这样做的实际意义,第8轴配置成虚拟轴,而将第7轴的第2编码器定义在虚拟轴的机床数据中?将编码器连接的寻址模块号写成实际轴模块号,文中未说明第7轴是如何配置的,第7轴第2编码器是否实际使用,居然还要回零,回零过程编码器反馈值是否旋转并参与计算,这样做会不会造成实际轴控制风险?
个人认为,此编码器并未分配给第7轴作为第7轴的第2编码器,而仅仅是插在第7轴的模块空闲的DRIVE-CLiQ端口上而已。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主