    我最近也遇到过一次报母线电压高的情况,当时误认为是电压检测电路出问题了。后来琢磨了一下,把电机线拆掉试了一下,变频器正常了。用摇表摇了一下,发现是电机接地了。

    到水泵现场拆掉电机线,摇了一下电机,没有问题。顺着线路转了转,发现现场有施工的痕迹,  有一条电缆被挖破了,处理了一下电缆,一切正常了。