这里说的是FB背景DB的静态变量static。(并非FB的io)具体要看其功能对象用途。

对于功能为过程微调的比例系数这类参数,是可以从外部读写、设置的。(例如从HMI)进而保存到每一个具体的实例,成为集总参数集。

当然,也可以分别在其他DB,或通过接口传送。