1、官方提供的wincc通信相关文档中的描述为安装WinCC后即可使用。
2、项目实际应用过程中,遇到过相关问题,可以提供给楼主参考。
①楼上所说的架构问题,如果采用了C/S架构,OPC服务器应安装在Server上,其它架构类似。
②未安装wincc连通性软件包及授权导致无法通讯的问题:可以通过安装WinCC Connectivity Pack包及授权解决。
③OPC UA访问的安全配置问题:可以通过调整OpcUaServerWinCC.xml配置文件或导出导入证书处理。
④变量访问的问题:有些系统不支持中文路径甚至中文变量的访问,需要注意。
⑤远程操作的安全问题:对于有些可能导致生产安全或设备异常的参数应进行OPC写访问保护,如果mes强制需求相关参数,最好提供纸质记录。