今天遇到一个奇怪问题,和大家聊聊,找找思路,也为以后大家遇到这种问题,能在网上留下点痕迹。
系统硬件:西门子SINUMERIK 840Dsl+NCU720.3B+IPC+TCU30.3+ET200SP(安全模块)+ET20PRO(带F-DI/DO)
软件版本:SINUMERIK V4.95 , SETP 7 V5.6
问题描述:
1、系统正常使用中,每次开机时,ET200SP和ET200PRO后面安全模块接入的EUCHNER安全开关CET3-AP-CRA-AH-50X-SI-C2333都会自动打开。
2、关机时,直接关闭设备总电源。再次上电时,第一个问题不会发生。Euchner安全锁会保持断电前的锁闭状态。
3、关机时,执行SINUMERIK operart的“退出”,等待IPC关机黑屏,然后关闭设备总电源,再次上电后,发生第一个问题的现象。
4、经过观察,发现在SINUMERIK OPERART的“退出”关机后,系统发生报警。报警号27252:PROFLsafe : 从站/设备 IM155-6PN-ST-V4.2,总线1,生命符号错误。27251:PROFLsafe : F模块909 , Master 报告错误TO。
5、发生问题时,PLC里面监控到的DB18安全信号自动断开。
以上是问题的大体描述,大家一起讨论下,看看是什么问题。