PN是现场总线级,MES和现场控制系统之间不走PN,所以也不用PN/PN耦合,一般OPC、TCP、UDP
你说的不对,PN/PN耦合器本来就是干网络映射和隔离组网的,不管什么协议,不管你是pn,s7plus还是简单的udp应答。
不是他名称带pn就只和profinet有关,这个是误区。
不知道你有没有遇到过网络划分特别严谨的甲方。所有工厂的设备plc必须指定使用同一个网段,plc使用指定的ip。plc与上位网络之间的通讯必须经由甲方的核心交换机。产线plc只能使用西门子和ab的产品,产线之间的通讯必须使用pn/pn耦合器。
如果你觉得需要我可以贴一份主机厂的网络划分规范上来。