以下是引用hhyx9在2024-04-19 21:20:13的发言 >5楼

PN是现场总线级,MES和现场控制系统之间不走PN,所以也不用PN/PN耦合,一般OPC、TCP、UDP

以下是引用ZXC2011在2024-04-19 14:51:00的发言 >3楼:如果你跟mes打交道多...

引用3楼详细内容:

如果你跟mes打交道多,要把设备接入甲方网络,就会经常要处理这方面的东西。

实际上我会更推荐1200/1500扩展第二个网口,省钱省事。

pn/pn耦合器,还有个最重要的用处,pn掉线,特别是总线网络上还包括scalance无线,漏波电缆,网络转激光透传这些非正常玩意。耦合器有奇效。


以下是引用汐止在2024-04-17 16:59:45的发言 >2楼:大佬们,到底什么场...

引用2楼详细内容:

大佬们,到底什么场景下会用到 PN/PN COUNPLER?这玩意这么贵。


能不能举个实际项目的例子?比如跨网段等

你说的不对,PN/PN耦合器本来就是干网络映射和隔离组网的,不管什么协议,不管你是pn,s7plus还是简单的udp应答。

不是他名称带pn就只和profinet有关,这个是误区。

不知道你有没有遇到过网络划分特别严谨的甲方。所有工厂的设备plc必须指定使用同一个网段,plc使用指定的ip。plc与上位网络之间的通讯必须经由甲方的核心交换机。产线plc只能使用西门子和ab的产品,产线之间的通讯必须使用pn/pn耦合器。