回复:同一个PLC站,间隔几个月烧坏了2个CPU模块,是什么原因?

已锁定

海上漂2

  • 帖子

    1880
  • 精华

    0
  • 被关注

    32

论坛等级:奇侠

注册时间:2020-04-09

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-05-19 09:22:06

6楼

在PLC电源前面加一个隔离变压器 如果外部高压进来  也不会形成回路 

  第二检查24V电源的0V是否有对地情况   一般都是高压传入 +级  然后负极与地形成回路  导致模块损坏