回复:15个Modbus RTU仪表与S7-200相连有什么注意事项?

莘莘学子

  • 帖子

    5669
  • 精华

    4
  • 被关注

    152

论坛等级:至圣

注册时间:2010-04-22

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-06-13 23:11:51

20楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2024-06-13 08:17:04的发言 >10楼

楼主没有说明通讯最长距离啊,我理解100米范围内modbus rtu通讯有延时,只要对数据交换没有时序要求的,还是可以满足现场控制要求的。


以下是引用莘莘学子在2024-06-12 18:58:18的发言 >8楼:还有点距离长了,也...

引用8楼详细内容:

还有点距离长了,也玩不动滴。

以下是引用WWCWWC在2024-06-12 08:11:19的发言 >6楼:15个从站,在modbus...

引用6楼详细内容:

15个从站,在modbus rtu通讯范围之内的,可以连接到一台s7-200的主站上。

1)通讯电缆采用屏蔽层良好的双绞屏蔽电缆,屏蔽层单端接地处理。

2)采用手拉手的连接方式,即并联方式连接,最后的那个从站需要接终端电阻。

3)如果从站具有PE端子,这些等电位连接是必须要做的。

4)远离控制柜内部的动力电缆及变频器电源和电机电缆。


对于响应要求不高的情况下,还是可以做做,超过20米了明显的速度慢了。