另外,不管是谁家的变频器,不管它们有怎样滑差补偿内部计算和措施。最好在调试中自己用一个手持的第三方转速检测仪,做一个滑差补偿的验证。看看它到底补偿的如何。


还是以西家传动为例,以前的MM440,SLVC模式下,电机的滑差补偿由内部计算的效果不咋地。存在的补偿误差不小。一般都是过补效果。而现在的G120,同样是SLVC模式,用第三方转速检测比对,滑差补偿基本准确。满足需求。


而以前用ABB的DTC直接转矩控制,也是无编码器的控制系统,用第三方转速表比对测试。应该说它的内部算法滑差补偿很准。