恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-06-15 17:07:52
7楼
哈哈。常用的检查方法。
我现场故障也常常这样。有时候用改锥柄敲一敲、线缆压接头拉一拉。
想起很早以前遇到的一次故障。
那时设计院给的项目,指定了电器厂商材料(国产货),组装完成,现场交货,调试验收完成。
没过几个月,打来电话,设备控制不转了。去现场检查;原来是按钮端子螺丝松了,接线掉了。(我都是使用U型压接端子)
接上拧紧就正常了。
没过个把月,又来电话说故障。再次检查,还是电器螺丝松了。仔细查看,原来是螺丝压片是平的(没有齿);而我常用的西门子、施耐德接点都是有齿的。拧紧从来不会松。
那些剩余的人民电器厂的指示灯、按钮,从此,就趴在库里,直到现在还在库里。
(估计现在国产货质量提高了不少。)
请填写推广理由:
分享
只看
楼主