回复:每日一贴之限位开关监控

隐身人

版主

  • 帖子

    11056
  • 精华

    73
  • 被关注

    677

论坛等级:至圣

注册时间:2005-12-20

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-06-15 22:26:24

9楼

展开查看
以下是引用hhyx9在2024-06-15 16:45:45的发言 >4楼

不是维修麻不麻烦,或者多个元器件就多个故障点的事,而是取消硬限位,只靠电机绝对值编码器(哪怕靠的是绝对值光栅也一样)做行程保护本身就不可取。这个其实就是仅依靠软限位做位置限制,而我们都知道,软限位要正确发挥效果,至少要满足几个条件:

1、MCS的必须正确建立,仅靠电机编码器,只要电机拆过、传动打滑、都有可能导致MCS相对机床原点的偏置不正确,从而软限位无法起到应有的作用。而不管用的是电机编码器还是光栅尺,都存在绝对值零点设置错误,或者未设零运动轴的可能性,此时软限位也无法正确生效

2、软限位位置值的必须正确设置,软限位设置在满足轴运动行程的前提下,需要充分考虑到与机械极限留出足够的安全距离,在一些带刀库、转台、附件库的设备上还要考虑第二软限位的设置,以防止在正常加工时误入该区域,我们在工作中经常会因为临时维修需要,放大软限位行程测试,此时轴也等于是在无保护状态

所以说在实际设备设计中,硬限位是必不可少的基本配置,不是你觉得几乎不用就可以省略的。因为等到硬限位用的时候,有时就是救命的时候。

前面说的那家民营机床厂因为设备产量大,通用化程度高,任何一点的成本节约最后都会转化为较大的总额收益,才会“铤而走险”去省这种成本,其实说白了还是只想赚快钱,没有也根本不考虑做百年老店的打算,一切向钱看也是我们国家装备制造业上不去的根本原因之一



以下是引用肖肖肖先生在2024-06-15 14:28:54的发言 >3楼:出现故障只要报警文...

引用3楼详细内容:

出现故障只要报警文本能详细的描述出故障点 其实对于维修人员来说并不麻烦

以下是引用hhyx9在2024-06-15 13:43:49的发言 >2楼:碰到过一家国内前几...

引用2楼详细内容:

碰到过一家国内前几年很兴旺的民营OEM厂家,设计的机床就取消了硬限位,问何故,答曰“电机绝对值且终端有防撞尼龙块,不需要,省掉可以减少故障点(实际是降本)“,最后坚持要求才加装

等到硬限位用的时候,有时就是救命的时候。这句话说的好,虽然绝对值编码器可以有电机电池记忆角度,但是很多时候依然会产生误差,比如电机与轴连接手部分松动,电机转动了而轴转动的角度不一致,这样就产生了误差,如果有刀库或附件之类的就会产生危险,我们是OEM第一次使用绝对值编码器的时候,公司最后要求硬限位同时必须存在,就是考虑安全性,安全毕竟是第一的。

西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、微信:wlpxiaolu