12楼的OFF2操作使用说明。我还真的没注意过。可是长期以来,我们使用OFF2也没发现问题。看了这个,才发现P844的使用如此这般。
其实条条大路通罗马。OFF2的应用也可以通过P852使能控制字来实现。起作用都是瞬断变频器的输出电流。使电机自由惯性停车。那么出现紧急状态操作外部的蘑菇头红色按钮怎么办?就是按钮的连接端子与参数“外部故障”激活关联。这样一旦触发了蘑菇头安全停车按钮后,系统需要复位才能解除和确认。更安全。
OFF1,使能,外部故障这三个控制字的位,就构成了一个正常启动-停止,安全停机,和紧急状态的外部故障保护的逻辑控制关系。
那么OFF2呢?它可以作为上位机通讯控制字的备选操作。