回复:G120如何实现OFF1和OFF2两种停车

kdrjl

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36475
  • 精华

    449
  • 被关注

    1399

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-06-16 09:41:42

16楼

12楼的OFF2操作使用说明。我还真的没注意过。可是长期以来,我们使用OFF2也没发现问题。看了这个,才发现P844的使用如此这般。


其实条条大路通罗马。OFF2的应用也可以通过P852使能控制字来实现。起作用都是瞬断变频器的输出电流。使电机自由惯性停车。那么出现紧急状态操作外部的蘑菇头红色按钮怎么办?就是按钮的连接端子与参数“外部故障”激活关联。这样一旦触发了蘑菇头安全停车按钮后,系统需要复位才能解除和确认。更安全。


OFF1,使能,外部故障这三个控制字的位,就构成了一个正常启动-停止,安全停机,和紧急状态的外部故障保护的逻辑控制关系。


那么OFF2呢?它可以作为上位机通讯控制字的备选操作。


个见。