有进线电抗器么?


俗话说:事出反常必有妖。新增一根电缆,改变的只有进线侧的阻抗及对地分布电容。如果新增的电缆与原来的老的电缆相距大于10CM,那通常会增加分布电容。这些分布电容 的存在,可能会产生说不清道不明的EMC问题。

而且,还有一个可能性:同一相上的两根电缆,电流不一定是均衡的,这也就会导致新旧两根电缆中的分布电容不均衡。那EMC问题可能更复杂。


解决方案:1、加进线电抗。2、装置及柜体接地要良好。此处的良好是指不但接地阻抗要小于4欧,接地线缆的截面积也至少是相电缆截面积的1/2,具体到你这个案例,就是180平方毫米的电缆去接地。


试试吧。