近期公司内进口线突然出现通讯异常自动开辊情况,第一次出现时候更换了怀疑的连接PLC和通讯链接光纤模块的硬件DP头,过二天后又出现了这个问题,怀疑是一个ET100 IM51-1的光纤子站不稳定丢站,找到一个没有开封的配件安装后,发现电源指示灯不亮,郁闷,配件放置时间久后不能正常使用了,没有办法怀疑设计者使用按钮常闭点输入PLC做为开辊操作,是不是常闭点有接触不好情况导致的,后找到一些按钮常闭点,将开辊的按钮常闭点并联一个常闭点,增加输入的可靠性,开机二天后又出现自动开辊了,非常的尴尬了,没有办法只能将通讯链接模块处另外二个通讯链接模块的DP头更换了,刚好IM151的模块检修好了,安装在现场,并且将模块常闭触点输入改成常开触点输入,并且做了相应改进的程序后,目前一个多星期没有出现自动开辊情况了。基本上算是解决了生产上棘手问题。