恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-06-19 20:03:57
2楼
PROFINET通讯包括IRT、RT、TCP/IP这几种模式,响应时间不同,IRT>RT>TCP/IP,对交换机要求也不同。
XF204IRT这个是支持IRT等时实时通讯的交换机,IRT是需要硬件支持的,不能替换成普通交换机,为获得最佳的同步效果和性能,IRT 帧将通过计划的通信路径以指定的顺序进行确定的传输,也就是需要配置拓扑,所以不能随便更换端口,比如有高速通讯需要的运动控制;
XF208不是走IRT通讯的,走RT实时通讯或TCP/IP通讯,可以替换为普通交换机(RT通讯也需要交换机支持RT),如果端口坏了可以更换到另外一个端口,即使配置了拓扑,与组态拓扑不一致会报错,但不影响通讯。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主