发布于 2024-06-28 09:36:45
2楼
那是你纸上肤浅的理论知识。
实际上变压器端普遍都是400v左右,停机空载时和补偿电容接入时甚至超过410v,单相230-240v。开机时负载功耗+线路损耗(截面大小、距离、导线材质纯度等因素影响)等原因会把设备端电压拉低到正常的380v左右。
如果变压器输出电压只有“标准”的380v,负荷比较大的,到设备端电压可能就只有340/350v低电压了。电机长期欠压运行有什么影响?
也是这个原因,遇到不少配电房里无功功率电容补偿柜里的电容器还是选用0.4kv耐压的规格,使用不久就因为耐压不足陆续都爆了,更换为0.45kv耐压后使用寿命大幅提高。
类似的例子,12V蓄电池满电电压13-14v,3.6v锂离子电池满电电压4.2v。
个体职业者。