回复:请问VSM装在电机模块侧,是否可以采集频率?

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    308
  • 精华

    3
  • 被关注

    6

论坛等级:侠客

注册时间:2008-10-20

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2024-06-30 23:12:41

3楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2024-06-30 09:22:00的发言 >1楼

这个块是电压鉴相用的。不是读频率的。想读输出频率有现成的监控参数r0024(已滤波)r0066(未滤波)。

K版您好,谢谢回复!具体我是需要检测进线的频率,就是整流前端的频率,不是输出频率,谢谢!