回复:SINAMICS V20变频器遇过载就换向运转

hhyx9

  • 帖子

    762
  • 精华

    16
  • 被关注

    36

论坛等级:奇侠

注册时间:2015-04-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-07-01 08:56:04

5楼

展开查看
以下是引用快乐的自由在2024-06-30 20:54:13的发言 >4楼

不是在堵转的情况下进行换向反转,是变频器输出电流或者负载到达一定的值(与内部设定值进行比较)然后再进行换向反转.

还是这句话,实战中这个控制模式不可靠,即使程序内加上滤波等控制手段,也不能避免异常情况下导致的非正常换向,这个是有风险的