回复4楼:


你这个需求,假如是G120C的话,实现起来应该易如反掌。因为G120C内部有自由功能块,可以自己就做一个逻辑判断,然后实施反向运行命令。


而如果是V20,太简单了。你需要外部有一个上位机(PLC)配合使用即可。实时读取V20的电流实际值,然后外部做逻辑判断,对V20的设定值进行反转运行。


你最关键的操作,就是将变频器的截止电流参数(P640)设置成你想要转换转向的负载值。而且这个值必须要小于或等于电机的额定转速。仅此。