  查找dp通讯间隙性故障是一件非常考验人意志的事情,方方面面都需要推倒重新检测、确认一边,也是你关注本系统在出现故障前后设备变更近况的一次考验。

你描述的情况比较常见,也最容易被人豁列了的问题,我看到类似项目中,这个屏蔽网接地没有正确压入金属片的,dp电缆连接没有压入正确位置造成连接松动的,终端电阻开关刀片触点氧化引起的接触性故障等。