回复:两台G120(CU250S-2)带异步伺服做主从控制?

Rune

  • 帖子

    78
  • 精华

    0
  • 被关注

    34

论坛等级:侠士

注册时间:2014-03-18

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2024-07-02 18:22:12

2楼

展开查看
以下是引用Zane在2024-07-02 17:57:57的发言 >1楼

这个方案应使用CU320-2PN在驱动器內直接实现转矩同步,现在是通过PN总线由用户程序来实现转矩同步,性能差远了,响应滞后明显。

PN总线由用户程序来实现转矩同步的方式确实时受到通讯时间的影响,有滞后性。两台变频器模拟量给定的方式实时性会比通讯来的好些。请问版主此方式呢?受CU250单元模拟量的刷新时间影响