明显是无编码器速度闭环的响应跟不上。与设定通道没有关系;过程中设定值没变化。因此,与预控前馈也没有关系;因为已经到达设定值转速了,所以,与斜坡功能块也没有关系。
这种工况下,使用SLVC需要手动调整响应速度。
方法是:
断开电机-减速机联轴器。做动态优化。获得最快的响应速度PI值;
然后连接联轴器,在空载情况下,用较慢的斜率,做速度全范围(0-额定转速)检查。若全过程没有齿轮异响,那么就没问题。若存在齿轮异响,说明速度环响应过快。
手动调整SLVC 速度环参数:减小参数P1470(增益)主要;加大P1472(积分);直到刚好不出现齿轮异响为止。
PI的乘积是个时间单位。你的斜坡设置应该至少是它的5倍以上,比较好。