X2口的通信应该是与系统的冗余控制没有关系的,楼主的做法只会导致系统的不稳定,比如与X2口的交换机断电,是不是导致冗余CPU停机了呀?


如果在同一个柜内安装,断网线的几率能有多大?当然,交换机断电的概率能有多大?这与电源的设计有关。既然做了不能解决问题,还有可能降低了系统的可靠性,还不如不做,考虑问题还是要全面

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download