以下是引用太阳神2009在2024-07-25 16:06:16的发言 >6楼

安全CPU可以设置为标准CPU使用,但是这个安全I/O模块应该是不能设置为标准模块使用。

正解。


安全IO模块必须使用,导致不能取消安全PLC,否者编译不通过。


我采用的方式是,安全输入模块的 I 点组态成1oo1模式,在普通程序里调用,写好控制逻辑后,一起在安全输出模块中写 Q 点。