在刚性加速模式中,从加速切换至制动时,加速度会回落 2 倍的 a 最大。可设置一个通道专 用的恒速运行时间以避免该加速度跃变。该时间就是指加速阶段和制动阶段之间的恒速运 行时间:
MD20500 $MC_CONST_VELO_MIN_TIME(恒速最小时间);
说明
恒速运行时间在以下情况中不起作用:
● 生效的功能:预读
● 运行程序段的运行时间小于或等于差补周期。
恒速运行时间是通过以下机床数据设置的:
MD20500 $MC_CONST_VELO_MIN_TIME (恒速最小时间);
明日话题:加速度自适应 (ACC)(轴专用);