以下是引用kdrjl在2024-07-30 18:30:18的发言 >3楼

回复2楼:


我也是不信。以前都是驱动的直流母线给内部提供24V,外部可以接入,也可以不接入。可是,上周我确实眼见用一个PM240-2加CU上电,结果是CU黑窗口。没电。只能外部加24V给CU。我也是奇怪呢。


啥时候改的,我作为用户都不知道呢。

刚用手头的CU250S-2 PN测试了下,V4.7.13,配0.55KW的PM240-2,不需要外接24V,PM240-2供单相AC220V即可点亮CU,系统拖动0.25kW电机正常工作