通过指令 ACC 可针对具体的轴将在加速度专用机床数据中设置的当前生效的轴最大加速度 降低。 降低通过设置百分比系数实现,该系数在进行指令编程时一同给定。 例如,可在加工程序段中对最大可能的轴加速度进行降低,以避免因巨大的加工力度而造 成的机械振动。
使用 ACC 的加速度降低在 AUTO、MDA 以及空运行进给模式下的所有插补方式都起效。
在下面情况中加速度降低无效:
● JOG 运行方式下
● 执行 REF(回参考点)机床功能期间。
● 由于检测到故障,轴通过快速停止(设定值 = 0)而静止时。
句法:
ACC[<轴>]=<降低系数>
ACC[SPI(<主轴编号>)]=<降低系数>
ACC(S<主轴编号>)=<降低系数>;
<ACC>: 针对具体轴的从机床数据中导出的可降低当前最大可能加速度的指 令 有效性: 模态;
SPI(<主轴编号>): 函数 SPI(...) 可将主轴编号转换为相应的通道轴名称。
S<主轴编号>: 通道中的主轴名称;
通道中当前生效的,使用 ACC 设置的,加速度降低可针对具体轴通过以下指令读取: $AA_ACC[<轴>];
使用 ACC 设置的加速度降低不会因通道复位或程序结束而变化。这通过以下机床数据设 置:
MD32320 $MA_DYN_LIMIT_RESET_MASK;
明日话题:加速裕量(通道专用;