回复:控制柜中直流地和交流地能接一起吗?

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    22882
  • 精华

    876
  • 被关注

    1217

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-08-26 12:03:33

12楼

展开查看
以下是引用hhyx9在2024-08-22 13:49:10的发言 >10楼

0V是参考电位,地是真实的零电位(接地良好情况下),0V即可以和PE等电位,也可以浮地,看需要

就好比伺服回参,回的实际上是参考点,只是经常我们把参考点设置在原点的位置(偏置为零)而已,所以让人感觉回参就是回原点

以下是引用高山孤影在2024-08-22 09:14:28的发言 >9楼:同意Y版的方法。0V...

引用9楼详细内容:

同意Y版的方法。0V和地是两个概念,0V指的是0电位,地准确的叫法是PE。直流系统的接地,标准的做法是先将所有直流电源0V等电位连接至可靠的等电位点,然后再将这个点接PE。

关于供电系统的接地讨论,十多年前就热议过。

可参考下面的链接。

《应用探讨-关于供电系统接地类型》

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?