回复:2台200smart之间的以太网通讯

风为友

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    174
  • 精华

    1
  • 被关注

    10

论坛等级:侠圣

注册时间:2017-12-20

白金 白金 如何晋级?

发布于 2024-08-27 08:12:51

9楼

远程智能IO就挺好用的,配置完交互数据一台导出GSD,另一台导入就可以了

日拱一卒
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有8565条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。