回复:s7200smart如何实现modbus双通道冗余?

zzzsunrise

  • 帖子

    466
  • 精华

    2
  • 被关注

    13

论坛等级:侠圣

注册时间:2022-05-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-08-27 13:54:38

1楼

真是熟悉的汉字,不熟悉的需求。

我能想到的能算做冗余的方式就是保证有两条modbus-RTU链路:

1、DCS作为主站读写PLC数据。

2、200SMART集成的通讯口和信号板均作为从站,进行相同的编程。

3、200SMART集成的通讯口和信号板各引出1组通讯线接入DCS的通讯回路,由DCS那边的通讯冗余控制器做通讯断线的判断,自动切换使用哪一组通讯。

这样可以利用dcs的通讯冗余控制器来实现对200smart两条485链路的切换。