回复:200smart st20 cpu不支持,程序过于复杂,无法编译是为啥

Siemens automation

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    927
  • 精华

    15
  • 被关注

    288

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-06-23

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-08-27 14:09:49

14楼

   切记smart200  一个网络段里面编程只能支持一条左母线能流,大于这个就会编译报错,其中就包括你这个错误,如果是12001500在博图平台上面用LAD编程,一个网络段里面支持多条左母线能流编程。

     还有第二错误就是M0.0上升沿置位Q0.0,在M0.0下降沿有输出OUT  Q0.0。这个编程就有问题,用沿一般都是用置位和复位控制M0.0上升沿置位Q0.0,M0.0下降沿复位Q0.0就可以了。

不然下面M0.0下降沿的Q0.0就不会执行。

     建议多看编程手册,多学习基本编程规则,不然你这样编程就会有很多问题出现。