回复:求助,使用G120变频器,要求模拟量输入2V及2V以下时,电机以固定值反转,请问怎么设置?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36471
  • 精华

    449
  • 被关注

    1399

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-08-28 17:54:32

10楼

北雪,不是呀。用自由功能块以后,比较器针对r755.0的输出值,实时进行比较。大于20%,就是755.0连接P1070;小于20%,就变成了固定值(负的转速设定值)了。没有故障什么事。


转速的设定值P1070由模拟开关做转换,是r755.0输入还是固定的反向转速值输入,就取决于r755.0的值是大于20%,还是小于20%。