模拟量采集压力信号,单位可设定,有kg,N,lb,1kg=9.80665N=2.20462lb,显示的话是单向还好处理,设置参数的话,就不好处理了:单位为kg的时候,设定的是1,换成了单位N,那显示出来的就是(1*9.80665),当在单位N下修改,那就设置的参数就变成了(设定值/9.80665),以为要做逻辑,就单一单位的话,实际值跟设定值比较就行了,单位可切换,就没方向了。最终逻辑:肯定是只用其中的一种单位来做逻辑(如KG)。