恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-10-25 23:50:53
11楼
y版,看楼主的描述是用Startdrive调试了驱动的,STEP7安装GSD只是用于通讯,但问题是现在通讯不上。
PN和DP基本上是一模一样的。
以前我没有买Drive ES 时,也是只能用STARTER 配置DP变频器。315-2DP用STEP7也只能组态编程。在STEP 7中也不能对驱动分配、调试的。但这不影响编程,在线、运行呀。修改300程序,打开STEP7,修改变频器参数,打开STARTER。
不过,现在的G系列,与MM4系列不同了。它知道是STARTER软件还是博图StartDrive软件做的调试。它有记录。其原因是:G120C -PN本身是可以拓扑、网络接口伙伴关系的。StartDrive可以处理;STARTER是单一调试工具,它处理不了。
我也不知道楼主为啥执念在Step 7中,要让G120在线分配。
只要G120C-PN组态的属性IP地址、设备名称与STARTER分配的完全一致,就可以了。运行时,它们之间会自己建立通讯连接。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主