回复:s7-1200 485通讯轮询,掉线问题

hhyx9

  • 帖子

    767
  • 精华

    18
  • 被关注

    40

论坛等级:奇侠

注册时间:2015-04-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-10-30 20:27:05

6楼

展开查看
以下是引用lu_zhao_long在2024-10-30 11:51:02的发言 >2楼

今年在帮朋友搞了一套 PCS7 系统。客户要求变频器走 Modbus 通讯。

然而使用了 ET200SP 支持的 CMPtP 通讯卡,死活不能保证稳定通讯!大半年了,基本上很少能够稳定地读取变频器的数据!

最后,上周我们使用了 一只 上海泗博 公司的 PM-127(Modbus 转 Profibus DP)来代替 CMPtP 通讯卡。然后 9 台 G120XA 变频器都能够稳定通讯和控制了!

反正换个思路,或许更省事!

ET200SP的串口通信模块和1200的串口CB(CM没碰到过问题),容易有问题,要求严格的场合不建议用,不过你这个半年有点夸张

你用了泗博的,其实它们的Modbus转PN网关更合适用