回复:G120C新变频器用BOP面板从旧变频器复制过来的参数,为什么不能运行?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36164
  • 精华

    446
  • 被关注

    1369

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-10-31 10:28:10

12楼

回复11楼:


所以,任何恢复参数的拷贝方法,都不一定可靠或100%正确。


所以,一定要学会了在STARTER里建立用户参数这个操作方法。有了用户参数表cdl,再建一个它的参数值文件xml,并把它保存在该项目中的u7文件夹里(项目文件的u7文件夹是用户文件专属)。就能万无一失了。


如果想恢复原来的用户参数,在STARTER界面下,第一步,在新的项目里格式化以后,通过建立拓扑结构并完成快速调试;然后第二步,将保存好的原来u7里的用户文件cdl调入新项目打开;再把保存好的参数值文件xml也打开,第三步,用xml覆盖当前的cdl文件。第四步,保存项目文件参数。这样,就能万无一失了。