使用两个变量 一个断电保持 一个不断电保持 且都赋值为1
只要是断网 两个都自加1, 做报警如果不等于1 则报警提示断网 正常关电 可以给断电保持寄存器的赋一个特殊的值
如果断电 不断电保持的会清零 当断电保持寄存器不小于特殊值 且不保持的为0, 则报断电报警
上电后待通讯连接后 给两个变量赋值 1
漏洞 :开机上电到通讯正常之前 这段时间没有监控