恭喜,你发布的帖子
发布于 2024-11-28 15:03:42
12楼
我估计应该是西门子 SMART200 V2.8版本软件或新版本固件V02.08.00_00.00.01.00 PLC硬件变动造成的问题。毕竟这么多年出了这么多也没问题,现在有问题了。
现在明摆着ctrl 没有Done。证据确凿。没什么好说的。你去猜固件版本的问题明显就是转移视线,把责任推到西门子没有很好的兼容性。说着说着你自己都信了。结果真正的问题就不解决了。
你敢清空程序,重新写一个测试程序下下去。信不信又可以动起来了?然后又下真程序下去,又不动了。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主