回复:模拟量数值高达 63000,远超上限 27648

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    8548
  • 精华

    147
  • 被关注

    1413

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-12-13 15:01:30

5楼

仪表检测确认是4mA,而通道数据显示63000?连接没有问题吧,信号的极性正确?

你用信号发生器测试模拟量通道,是否显示正常?我之前在没有信号发生器器的时候,就用温控器电流输出测试可疑模拟量通道的,当然有必要的仪器最方便。

打开,显示5000多,此时模拟量输出仪表测量是几mA?0-20mA和4-20mA的组态有区别的。

如果排除了这个,由于共模电压的作用,可能会使信号的起始值有一些偏差,在排除电磁干扰后,模拟量做一些适当的纠偏程序是必要的,只要这个偏差一直是线性的关系。