不考虑什么标准,单就可行性来说,3个1P带变频器临时用一用是没问题的,最差的情况就是送电送慢了,变频器报缺相。
就送380V两相电,也不会报缺相的。
我家工作间只有单相220V电源;找个变压器升压到380V,就给变频器接这380V两相电源做检查、维修、装参数;带个小电机试运转。除非超过变压器容量,不会报故障的。
维修型号 从MM4、V20、G120 都是工厂 380-480V的。
快廿年了,从来没出过问题。