出现这种问题。不一定是就是编码器的信号问题。可能是,也可能不是。不要忙着置换东西。太盲目了。


快速的判断问题:P1300 = 20,接通电机ON/OFF,并使电机运行在一个固定的转速上,看编码器的信号r61的显示,就能知道是不是编码器的事了。


如果信号有指示,但跳动大,那是编码器的安装或有噪声干扰;如果是没信号,那是信号电缆线接的有问题。电缆线的事;如果信号稳定,且就是与设定值一致。那就别找编码器的问题了。看看有没有其他的事呢?


排查问题,一定要有章法。有的放矢。