回复:三个 1P 空开能不能替代一个 3P 空开?

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    22943
  • 精华

    878
  • 被关注

    1227

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2024-12-20 13:00:49

47楼

展开查看
以下是引用高山孤影在2024-12-20 11:03:05的发言 >46楼

也就是说,三相输入的变频器可以当两相输入使用吧?只要母线电压检测不低于故障阈值。

以下是引用yming在2024-12-19 18:13:53的发言 >41楼:就送380V两相电,也...

引用41楼详细内容:

就送380V两相电,也不会报缺相的。

我家工作间只有单相220V电源;找个变压器升压到380V,就给变频器接这380V两相电源做检查、维修、装参数;带个小电机试运转。除非超过变压器容量,不会报故障的。

维修型号 从MM4、V20、G120 都是工厂 380-480V的。

快廿年了,从来没出过问题。


以下是引用高山孤影在2024-12-17 14:31:54的发言 >38楼:不考虑什么标准,单...

引用38楼详细内容:

不考虑什么标准,单就可行性来说,3个1P带变频器临时用一用是没问题的,最差的情况就是送电送慢了,变频器报缺相。

标有1/3AC的肯定可以两相满载使用。

仅标有3AC的,可以降容使用。尤其是变频驱动器本身选的就比较大,且电机负载率又不高的工况下。进线缺相,并不影响运行。

但运行时,突然缺相是不行的,母线电压突然的跌落,会造成F003欠压故障。但是,若使能了最小电压控制器,只要运行允许自由降速,是可以不造成停机的。西门子变频器会通过减速,利用负载惯性给直流母线充电。

就像我开M9从承德回来,一路下山,不但没耗电,还增加了2度电。

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?