17楼

是的,我记得当时测试干扰信号有效时,最长干扰时间可以达到20多ms的触发周期,这个周期远能够使输入误动作,我是根据测试时间周期,做一个接通延时定时器,将这个定时器PT管脚设置大于30多ms,就能够规避这个“干扰”问题,而,实际的操作中,按钮多按几十ms时间对于操作员,他们不一定知道有这么一会事情。给输入添加一个接通延时定时器的目的非常显然,将我理解的V20变频器电磁干扰信号,用接通延时的方法被隔离在定时器的pt管脚外。

  西门子输入24V信号被“电磁干扰”的可能性是存在的,尤其是220V以上的电压等级串入,稍不留神就会被串入,我的工作经历有过好几次,被干扰的原因多种多样。