S210没有内置EPOS定位功能,它只能通过工艺对象方式控制:

跟我学S210系列-系列课程-西门子1847工业学习平台官网

sinaPos功能块针对的是111报文,也就是驱动器要有内置定位功能,S210只有速度报文,没有111或112,它只能搭配1500PLC & 105报文,或者1200PLC & 3报文,通过工艺轴的方式做定位控制。